Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.
Соларен MPPT контролер с два транзистора.
alvion:
ЕДМ пак са отплесна давай по същество вкл'ючвай Proteus-a и прави делител ти каза Витан после мосфет ключ за 320 волта 20А ток с галванично развързано управление от микроконтролера чипа го пържи и пращай на Бат Ванко да го пробва и той ще каже работи ли или е както ти казаваш че гроздето е кисело казала лисицата.
krasias:
Христо няма да върши работа това с кондензатора не се напъвай. Даже се сетих че такава подобна схема GMG беше дал в чата, само че с повече кондезатори, осем ли десет броя ли бяха не помня. Та минусите бяха вързани на маса а плюсовете се зареждаха за всеки кондезатор през отделен диод и за всеки кондензатор имаше по един тиристор да го разрежда през товара, като тиристорите се отпушваха последователно май с преместващ регистър. Та за тая схема пишеше че давала доста киловати СЕ, то че нямаше никакво СЕ е ясно но беше интересна схемка, та потърси дали си я откопирал някъде от чата. Сега китайците правят повишаващо - понижаващ DC DC преобразовател с фукция МРРТ, та съм поръчал да видя как ще работят и мисля че това е доста по добър вариант.
EDM electronics:
--- Цитат на: alvion в Октомври 12, 2022, 12:48:11 pm ---Евгени, някой да помогне, нещо?
--- Край на цитат ---
alvion , схемите които си дал от сп. Млад конструктор са твърде недодялани и ненадеждни.
В основата е RS-тригер изграден с лог. И-НЕ елементи, може и най-добре е да са И-НЕ тригери на Шмит примерно 74HC132. Но при RS-тригерите има забранена комбинация. Няма забранена комбинация само при JK-тригерите. В случая при наличие на две лог. 0 на двата входа, изходът е с неизвестно състояние.
А да правиш следене на прагово напрежение от два прага с микроконтролер е все едно да ходиш на лов за врабчета с ракета "Калибър". За такава простотия не се ползва контролер при наличието на други обикновени елементи.
Най-доброто решение съм го го дал и то е с операционен усилвател в режим на тригер на Шмит, т.е. с ПОВ. Идеално се настройват двата прага - просто, лесно и надеждно.
Може да се направи също и с лог. елементи тригери на Шмит 74HC132 но не с RS-тригер, а чиста логика.
VITAN:
--- Цитат на: EDM electronics в Октомври 13, 2022, 05:17:07 pm ---А да правиш следене на прагово напрежение от два прага с микроконтролер е все едно да ходиш на лов за врабчета с ракета "Калибър". За такава простотия не се ползва контролер при наличието на други обикновени елементи.
Най-доброто решение съм го го дал и то е с операционен усилвател в режим на тригер на Шмит, т.е. с ПОВ. Идеално се настройват двата прага - просто, лесно и надеждно.
--- Край на цитат ---
Така е.
Щом сме стигнали до казуса направи си сам, едно дисплейче на контролера (за статистики и индикации),
едни мигалки - и зелената енергетика става фосфоресциращо зелена...
Виж, ако отдаването на енергия трябва да следва някаква логика - микроконтролер. Има и бая евтини.
alvion:
иДеята е да се сложат 3-4 и повече управляеми изходи с ключ като се регулира на степени натоварването на солара