Проблем със слънчева вакуумно-тръбна система
tripeaks:
Имам монтирана вакуумно-тръбна система с 15 бр. тръби (юг), помпена група и 100л. бойлер. Системата работи от 4месеца, ползвам я петък, събота, неделя.
Никога не е вдигала повече от 45 гр. на бойлера (от понеделник до петък), което ме кара да мисля, че нещо не е както трябва. Някакви съвети, предположения?
Seeker:
Нямаш проблеми. 45гр. в бойлера за през зимата си е добре. Лятото ще се вдигне до 80гр.макс.
tripeaks:
45 гр. за 5 дни!! В облачно време съм я гледал - вдига от 13 гр до 23 гр - това са 10 гр разлика и то без никакво слънце!!
lazy:
Провери настройките на контролера. Зададената температура на бойлера е добре да е поне 60 градуса. При мен се регулира от 30 до 90. Ако зададената температура е 40 градуса и през деня е вдигнало повече, то нощем ще върти помпата докато температурата от загуби не спадне до 40. Има и други особености в настройките, но по-добре да ги обсъдим на лични, щото вероятно няма да са интересни на съфорумците.
пламгаз:
Моята система е 200л. бойлер с 30 тръби, работи вече 3год. и в слънчеви дни вдига до 105гр. на бойлера. Диферинциалния термостат трябва да е програмируем. ЗадаЙ на Д.Т. 20гр.; на бойлера 95гр. и на панела 110гр. Системата трябва да работи под налягане от поне 2.5атм. и трябва да има гарантирано обезвъздушаване. НЕ ЗАЛАГАЙ НА АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ!!!