epwpixieq-1:
--- Цитат на: ELPUNTO в Юли 28, 2022, 12:04:19 am ---epwpixieq-1 идеята за повишаване ph на водата в системата, за да се намали корозията за мен е нова.Ако можеш дай повече
ИНФО по въпроса. Но имай предвид, че месечния разход на БГВ през лятото за моето домакинство е около 2,5 м. куб. Така че тези 10 – 15 люспи сода каустик ще бъдат много повече. Освен това дали е безопасно в БГВ да се съдържа сода каустик и в какви % ?
--- Край на цитат ---
Повишаването на pH (the Potential-of-Hydrogen), е доста добре развит начин за намаляване на корозията (това познание е цяла наука, само по себе си), което технически е името за галванична реакция, когато имаме флуиди които докосват, или се движат по, метални повърхности с разична електронегативност ( https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/electronegativity , https://www.ssina.com/education/corrosion/galvanic-corrosion/ ) и взаимодесйстват с тях. Последното е много важно, понеже без взаимодествие, през флуида, нямаме галванична реакция. Когато имаме възможност на флуида ( обикновенно вода ) да взаимодества с метал (и кислород), и особенно когато имаме два или повече различни метала, се получава галванична реакция.
Забележете че не съм казал че трябва да увеличавате pH нивото на водата която ползвате 2.5м3 (върпеки че и това би могло да се направи но само когато имаме рециклиране на водата). Това което казах е че когато имате затворена водна система, която използвате за разпределение на топлина ( водни радиатори от един тип метал, водна риза от друг, съеденители от трети, буферен съд от четвръти, бойлер със серпентини от пети и т.н. ), при положение че повишите pH на водата, въпреки че имате разнородни метали ( а това трябва да се минимизира при възможност ), галваничната реакция между различните метали ще се намали драстично. Например, вместо да сменяте инсталация на 10-15 години, а тя технически може да изкара най-малко 2-3х повече време ( понеже галваничната реактивност намалява драстично при вдигане на pH : https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/19/001/19001182.pdf , https://open.library.ubc.ca/media/stream/pdf/831/1.0062626/1) , само благодарение на елментарна техническа потдръжка и разбира се осъзнаване на самия проблем.
juliang:
Катодна защита.
epwpixieq-1:
--- Цитат на: juliang в Август 02, 2022, 10:02:30 pm ---Катодна защита.
--- Край на цитат ---
Принципа, който стои зад този термин, е основан отново на релативната електронегативност между различните химични елементи/съединения и е сравнително лесно приложим, както при затворени, където флуид циркулриа в системата и ние не вземаме под внимание външните фактори, така и при отворени системи, като подземни метални съоръжения, и флуидни движения в земята между разнородни метали/сплави.
Преди да се правият каквито е да са системи обаче, най-малко човек трябва да се запознае с физиката на процеса, да прецени елементите които учасвтат в установката и да осъзнае тяхната релативна електронегативност, и как флуида между тези елементи ще се участва в "балансирането" на база на тази електронегативност. Ето един калкулатор който може да помогне: https://www.omnicalculator.com/chemistry/electronegativity Разбира се едно от най-добритие пособия си остава таблицата на химическите елементи и мозък който може да мисли :) а не да се осланяме на вече готови "решения", още повече когато системата която правим има разнородни метали, понеже "решението" в зависимост от горните фактори, може да не работи добре в условията които ние имаме, или най-малкото ще трябва да е модифицира по определен начин.
Радико:
Юлияне този метод не е лош, но е малко неудобен в случая. Примерно защото за да смениш магнезиавия капсул трябва да източиш всичката вода. Има по лесен начин:
Добавят се във водата малко натриев фосфат "монобазисен" малко боракс, натриев цитрат и малко фосфорна киселина. Това спира всички процеси на корозия. Отделно другият вариант специално за буферният съд е да бъде боядисан отвътре със полиурея.
venzi:
Съда може да го направиш и от полипропилен листове с дебелина 10мм.
Разкрояваш лист с размери 3000/1500 мм.
Изискват се умения при заваряването на РР, ако ги нямаш ще трябва да
попиташ някой, който знае и прави тези заварки.
Аз съм ползвал КОБО-Б, Кирил-0888493306
Те правят басейни, резервоари, пречиствателни станциии т.н..
Добри са.
Успех