1. Консуматорите почти всички са с трипътни вентили или други системи, регулиращи съвсем точно дебита през тях, а оттам и консумацията на вода. Това че дадена помпа е тръгнала не означава че винаги ще дърпа константно количество вода. Остават и крановете (с най-обикновен маркуч възан на тях) за измиване на оборудването и пода. Те па ептен няма как да ги хвана...
2. Котела управлява директно горелката по температурата вътре в него. Освен трансмитера за температура (който управлява мощността й) има още 2 чисто механични термостата и 2 механични преостата - така е по наредба. Единия дава "стоп" на горелката, следващия направо й реже захранването, като при това се затварят и клапаните на подаване на гориво. Вторите (аварийните) са и с ръчно възстановяване - ако се задействат трябва човек да се качи на котела и да натисне по един бутон на тях за да ги върне в работно положение. Има и чисто механичен предпазен вентил, който би се отворил към атомосферата при повишаване на налягането, всъщност 2 вентила. На практика няма шанс нещо да се случи (освен да спре при повреда на някое от сейфти устройствата де). Няма как да прегрее или да превиши безопасното налягане без умишлено саботиране на сейфти системите, които са поне 3.
3. Термобуфер не е решение. Говорим за 2 мегавата топлинна мощност които едва стигат, т.е. истински 2 мегавата, а не пикови. Вие си правете сметка какво чудо трябва да сложа, за да акумулирам смислено количество енергия. На мен ми прилича като на ЖП цистерна... А и такъв термобуфер още повече би увеличил инертността на системата - ако температурата почне да пада нямам шанс да предотвратя пропадането в рамките на 3-5 минути... Изобщо колкото по-малко вода има в системата, толкова по-бързо мога да вкарам нещата в границите на зададеното. Толкова по-малко и ще е горивото, с което ще грея една вода дето само ще стои и ще губи топлина.
4. Точно щото термодинамаката и механиката на флуидите са кучки се стремя да следя резултата и да реагирам на изменението, а не да го предсказвам.
5. Това че е и утайник е плюс, а не минус. Всеки такъв изравнител си има кранче 1/2" отдолу, което периодично се отваря и мизериите изтичат, вместо да обикалят из тръбите.