Като си направим сами Електрически нагревател, без значение дали ще е за водно или парно е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да сложим термостат- терморегулатор . При този вариант се получава най-икономичната отоплителна система, защото винаги се постига желаната температура в стаята , и нагревателя просто се изключва , и спира да работи, когато няма нужда от него. Много важно нещо - термостата за контрол на отоплението освен на нагревателната батерия или радиатора , ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се поставя и за контрол на температурата в помещението. Всички отоплители които продават в магазините маслени радиатори, духалки, конвектори – иначе леки и евтини от 80 – 200 лв. при тях термостата контролира температурата на уреда. И той не се интересува , стоплил ли е вече стаята или не е. Можете, разбира се, ръчно да контролирате температурата в помещението и да настроите термостата на по-висока или по-ниска степен в зависимост от времето навън . Питам аз, това автоматично ли е ? На мене ми трябва постоянна температурата в стаята , и да е винаги около 20°, независимо от студа навън , дали е минус 10-20° или през деня външната температура е стигнала до + 2, +5, +10 градуса. Терморелето за стайна температура – се интересува само от този показател и никакви други. Възможно ли домашния радиатор да го направим да работи на пара – да. Но тука трябва да поддържаме 0.7 - 1 Атм. налягане. Абсолютно налягане = манометър + Атмосферно налягане (при атмосферно налягане на 1,01325 бар, т.е. нормално атмосферно налягане на морското равнище при 0 ° C). За тия 1 бара, които показва манометъра, абсолютното налягане дефакто на системата е 2 бара, точката на кипене на водата е 120.23° С. Какъв ни е нужния обем вода във вид на водна пара при 120° Целзиус и 2 атмосфери налягане?
Най-добър приблизителен отговор.
PV = NRT
P = налягане , V = обем (L), N = брой молове, R = газова константа (0,082), T = температура (К)
Като се има в предвид:
P = налягане в системата (2 атмосфери)
R = газова константа (0.0820574587 L Атм / K мол) ; (0,082)
V = обема на системата според радиатора на plaschoka – 6 литра.
Неизвестни:
Т, N, Масата на H2O = ? грама
1. Т - Преизчислява се в температура по Келвин T = 120 + 273 = 393 K
2. Второ трябва да намерим N(броя) мол. H2O:
PV = NRT; 2 х 6 = N х 0.082 х 393; N = 2 х 6 / 0.082 х 393; N = 12 / 32.226 ; N = 0.3724
3. Намираме обемът на вода във вид на водна пара при 120° Целзиус и 2 атмосфери?
Моларна маса MW = 18,016 грама / мол - на водата я знаем.
Масата на H2O = ?
Масата = N молове /mol/ х молекулно тегло /MW/
Масата = 0.3724 х 18.016 = 6.71 грама /милилитра/
Не забравяйте 3-те стъпки на изчисления в този случай.
При 2 Атм. налягане и обем на радиатора V = 6 L, необходимото количество вода което трябва да изпарим за да достигнем максималното количество пара, и парата да е наситена / състояние 4/ е 6.71 мл. вода. Когато го привешим съвсем малко то парата ще започне да Kондензира и преминава в течно състояние. Как ще оперираме с такова малко количество вода. Тука задължително трябва да имаме електроконтактен манометър, работещ в диапазон 0.7-1 атм. Аз не бих си играл за достигане на такива оптимални резултати – манометъра е скъпичък, ако някой има мераци и намери по евтин да действа. Но парния нагревател трябва да е външен като при анодния нагревател и задължително хромникел с d – 45-50 мм., за който са връзва масата, а шпилката да е 0.5 -1 см, на която се закача фазата, и заготована в полипролиленова, текстолитова или тефлонова основа която да се завие към тапата на дъното на тръбата. Тука водата която влиза в нагревателя няма как да е 6.71 мл. , а малко повечко около 50-70мл. За да се защитим от излишната вода, задължително електроконтактен манометър в диапазон 0.7-1 атм. и клапан налягане на 2 Атм. Клапана налягане може да е от евтините като за бойлера, но да е на 2, а не на 6 Атм. Неговото място е в срещуположния на нагревателя долен край на радиатора където кондензираната вода няма да превишава 110°. Тука обратната вода ще се извежда откъм страната на нагревателя. Наливаме малко вода в радиатора докато протече леко, и спре да капе, навързваме системата, доливаме още 50-70 мл. регулираме и стягаме всичко. Пускаме и почваме да мерим показатели- най вече консумирани ватове и постигната икономичност. Чувствам, че ви сърбят ръцете и малко преди да свърши зимата, ще има готови резултати и показатели.