Като за студентски проект е много добре разработено, но за практическа реализация няма да срещнеш такъв бойлер по следните причини:
1. Един проточен бойлер трябва да има мощност поне 5 kW за да има достатъчен за повечето приложения дебит. За честота 50 Hz магнитопровода така или иначе се оразмерява според предаваната мощност по теорията за трансформаторите. Дори да се приеме че е допустимо намаление на сечението с 20 - 30 % то пак ще бъде необходима 20 до 30 кг силициева ламарина. Допълнително удължаването на дължината му ще увеличи магнитното съпротивление на веригата, което изисква увеличение на сечението за да може да се предаде същата мощност. Т.е. масата на магнитопровода нараства още.
2. Сечението на проводника на нормалните трансформатори се избира в рамките на 3 - 4 А/mm
. Тука се предполага, че водата ще охлажда първичната намотка, но за тази цел тя трябва да преминава между самите проводници. Всички знаем, че в процеса на навиване е възможно да се получат пукнатини в лаковата изолация и контакт между водата и медният проводник и съответно да се получи или галванично прекъсване на проводника или дъгов разряд между отделните слоеве. За избягване на това е желателно цялата първична намотка да се залее във смола, което ще влоши охлаждането.
И трето, най-важното: независимо как ще бъде направено, залято или не, при зле изработено заземление или неговото прекъсване и същевременно пукнатина някъде в лака на първичната намотка, водата може да се окаже офазена. Ако в този момент някой се къпе под душа (без предпазни средства, като гумени ботуши, гумени ръкавици и пелерина
), то не ми се мисли как ще се озъби.