True-sine UPS - практическо измерване
« -: Март 28, 2012, 05:56:20 pm »
В този видеоклип ( http://www.youtube.com/watch?v=6yMNlU9gueU&feature=related ) се прави анализ и измерване показателите на true-sine UPS. Коментарите на оператора са интересни, ето някои от тях:

1. Честотата на генериране на правоъгълниците е 20 kHz.
2. Регулирането на изходното напрежение се осъществява от различни изводи на вторичната намотка. Входът от мрежата е реализиран чрез реле с няколко изхода (към различните части от вторичната).
3. Зареждането на батерията става без допълнителни схеми. Използва се един транзистор и първичната намотка на трафа, като се реализира обратен преобразувател.
4. При регулирането на напрежението на изхода, релето не се включва директно към товара. Първо UPS-ът минава в режим на захранване от батерията, а след това се превключва източника от релето. Причина за това е избягването на искренето в релето (може да има и други причини).