Възобновяеми енергоизточници, нагревателни и хладилни системи > Соларни източници - фотоволтаици, нагревателни и др.
Пак за самостоятелното захранване на къща
toni11bg:
Извинявам се за това, че отварям нова тема със същия въпрос - другата тема нещо е бъгната или претоварена - не мога да виждам отговорите.
Последния ми въпрос беше за инвертора. Значи проблема му е в трнсформатора - два-три часа след включването прегрява и изключва термозащитата. Това дори ако работи само на празен ход. Направих някои измервания. Значи като преброих навивките на първичната (дебелата) намотка, се оказа, че се падат по 0.8 волта на навивка. Това ми се вижда доста, не знам, специалистите ще кажат. Другото, което не ми хареса, е че сечението на магнитопровода е около 33 кв.см. До колкото знам за да не грее трафа, не трябва да се товари повече от 25 вата на кв.см на магнитопровода. А този траф китаеца го дава за 2 кВт. Напрежението към първичната намотка е 26 волта, от другата страна излиза 220. Направих един експеримент - навих към дебелата намотка допълнително 3 навивки. Греенето намаля малко, защитата не изключва, но трафа пак е доста топъл, осен това защитата от претоварване сработва по-често. Имам следния въпрос - възможно ли е китаеца, с неговия вечен стремеж към икономии, да е навил по-малко навивки, и от това да идва греенето. Като гледам конструкцията на трафа, има място да се добавят още навивки и към първичната и към вторичната намотки
la4oo8:
Здравей Тони. Мога да ти дам една формула за изчисляване на трансформатори, която съм пробвал много пъти и всички трансформатори, които съм пренавил винаги са показали параметри според изчисленията. Става и за електрожени. В моята практика съм направил повече от 50 броя и работят много добре. W=45/s.u w – брой навивки, 45-константа, s – площ на магнитопровода в кв.см, u- напрежение във волтове. За твоя случай имаш 1,36 навивки на волт. За 26V=36 навивки, за 225V=306 навивки, като добре е да се оставят изводи на първичната намотка за регулиране на напрежението. С увеличаване броя на изводите греенето намалява, като мощността на трансформатора спада. Ако имаш въпроси питай.
to6o-2101:
Добър отговор е дал колегата la4oo8 но за изцяло пренавиване на нов траф. Ако искаш да си го ползваш така просто добави еднакъв брой намотки към първичната и вторичната намотки и всичко ще ти е 6. И внимавай от голямо значение е как са навити трябва края на старата и началото на новата (добавката) да водят в една и съща посока.
ПП. Имах някъде таблица как се изчислява мощността по магнитопровода ако я искате ще я снимам да я пусна поне да стане тема за трафове.
dbonev:
За да излезе сметката на китайците, за 2000 -те вата, би трябвало да си с "О"-образен магнитопровод, (на който са бобинирани двете "рамена"). Не ми харесва сметката им от 0,8нав./волт, освен ако този преобразовател е предназначен за кратковременна работа или е предвидено яко охлаждане. Но като не се знае видът на използваното желязо за магнитопровод всички точни сметки са невъзможни. Ако предположим, че в сметките всичко е наред, причини да грее един траф са:
1. Навивки на късо
2. Некачествено желязо -намагнитващо се, а трябва да е "магнитно меко"
3. Отворен магнитопровод (ако е "О"образен от две части и там където се допират имаш голяма ВЪЗДУШНА МЕЖДИНА - ЩЕ ИМАШ ГОЛЯМ ТОК НА ПРАЗЕН ХОД И МНОГО БРЪМЧЕНЕ ПРИ НАТОВАРВАНЕ, КОЕТО МАЙ СЕ НАБЛЮДАВА ПРИ ТЕБ.)
4. Претоварване по ток и напрежение или работа на по-висока честота.
5. Друго съществено не ми идва на ум.
Ако ще пренавиваш трафа, сметката на колегата от по-горния пост е пробвана и от мен
и гарантирано, че няма да загрява. Ако желязото е "читаво " разбира се.
toni11bg:
Мнпго благодаря на всички. Особено за формулата на колегата la4oo8. Върна ме в ученическите години, когато се бях амбицирал да си направя електрожен, и ползвах същата формула, даде ми я учителя по практика. От няколко дни се мъча да си я спомня за да проверя сметките на китайците. Не ми беше идвало наум, че може желязото да е некачествено, нещо ми подсказва, че точно това е причината. А и магнитопровода не е "0" а "00" и май затова грее. Сега ми идва наум едно решение - имам един стар електрожен Кракра, който не ползвам. Магнитопровода е "0" и съм сигурен че е направен от правилния материал, защото е още от Тошово Време :) Дали мога да го разглобя, да го пренавия по формулата на колегата la4oo8, и да го свържа към инвертора. Може ли някой да предположи колко ще бъде консумацията на празен ход, защото при мен е от голямо значение. В момента въпросния проблемен траф "харчи" 70 вата.
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия