atos много бързаш, централката ми е още пеленаче
Нямам контролери, нямам акумулатори, няма инвертор
Дядо Коледа ме подмина
, а щедрите Спонсори се спотайват
Имам 8 броя ФВ панели. групирани са в 2 групи х 4 панела в група.
Източна група - 4 панела, западна група - 4 панела.
Във всяка група панелите са свързани последователно.
От всяка група съм изтеглил ел. линия завършваща с ел. контакт.
Източната група захранва контакта в кухнята, а западната контакт в северната стая.
В кухнята към "слънчевия контакта" съм включил фурничка е два реотана, с обща мощност 600 вт.
В стаята "слънчевият контакт" захранва маслен радиатор с мощност около 500 вт ?
Двата "слънчеви контакта" захранват ел. уреди от 27 октомври 2014 г.Уредите са включени постоянно
и когато има достатъчно слънце, "слънчевият ток" вкарва топлина в жилището,
free От 11 януари до днес 17 януари, има серия от последователни слънчеви, студени дни.
Започнах да измервам ел.енергия, която ФВ централка подава на ел. уреди.
Напрежението измервам с мултицет, а тока с шунт (резистор 0,01 Ом).Неудобно и трудоемко . . .
Какво показа измерването, какви са резултатите ?
В кухнята, при включена фурничка с двата реотана, напрежението на "слънчевия контакт" е
от 130 до 138 V.Токът е от 1,5 до 1,7 А.Мощността на фурничката е от 210 до 235 W.
Това е при слънчево време в периода от 11:00 ч. до 15:30 ч.
Преди 11ч и след 15 ч. мощността пада.До 10:30ч и след 16:45ч практически няма топлина.
Това е добивът на ел.енергия от източната група ФВ панели.
Западната група ФВ панели се държи по различно.
"Слънчевият контакг", който захранва масленият радиатор даде следното:
Напрежение от 125 до 140 V.Ток от 1,25 до 1,40А.Мощността на масления радиатор е
от 160 до 195 W.Това е в периода от 11:00 ч до 14:00ч.
До 10:30 ч. и след 15:15 ч. няма топлина.
Тези измервания са устойчиви, т.е. не се изменят за периода от 12 до 17 януари.Има минимална разлика,
която вероятно се дължи на мъгла или запрашеност на въздуха.
Това е само начално измерване, за да се получи пълна картина на добива от ел. енергия трябват още измервания, други ел. уреди, обединяване на ФВ и т.н.