Променливостта на температурата на флуида от котела не виждам да е голям проблем, въпреки че определено прави "люшкането" в системата още по-силно. При положение че е възможно да се предположи че температурата на флуида от котела винаги ще е по-висока от температурата във съда, то променливостта единствено (предполагаемо) ще влияе върху това дали вие имате контрол и върху "силата" на горелката, като предполагам че контролирате скоростта на помпата.
Имам чувството че не схващаш идеята на този изравнител... В него реално няма някакъв смислен обем вода. В моя случай най-вероятно "съда" ще е една тръба ф200 или 250 мм с височина 1 метър. В нея с мъка ще влезнат 20 литра вода. Това количество помпата го превърта за 2-3 секунди...
Идеята на този дивайс е да се развържат дебитите. Имаш една котелна помпа, и 10 помпи на консуматорите. Ако няма този изравнител, всяко пускане на помпа на консуматор прави вакуум след помпата на котела, защото тя е много по-голяма и съответно много по-инертна. Спирането е още по-зле - голямата помпа се опитва да натика една вода в инсталация, през която вече не може да мине това количество, и оставащите работещи помпи стават генератори.
А когато имаш изравнител, при спиране на консуматорска помпа котелната може да превърта малко дебит през него. При пускане пък ще се превърта малко студена вода.
Ако помпата няма управление, единствения начин за гарантиране на постоянно подаване на топла вода е котелната помпа гарантирано да има по-голям дебит от възможно най-голямата консумация която биха имали консуматорите. Т.е винаги да има някакъв безмислен поток между Т1 и Т3. Пък консуматорите колкото си дръпнат.... Ей така:
Но това е съпроводено със загуби на топлина и с безмислено харчене на ел. енергия. Идеята е възможно в най-голям период от време да се работи в първия режим:
Да, като се спре консуматор за малко ще сме във втория, като се пусне за малко ще сме в третия ...
Но пак повтарям - изравнителя изравнява дебити, в него не се съхранява топлина, той не е акумулатор. Няма обем за това.
Точно поради тази причина и не ми трябва PID или PD регулатор конкретно в тази програма, не че нямам няколко готови и един дет си го писах аз. Няма какво да се предвижда при едно такова управление. Не мига да предвидя кога някой ще отвори кран или ще пусне помпа откъм консуматорите, за да действам превантивно. А отвори ли го ... промяната настъпва за секунда-две - за колкото могат да отчетат сензорите (затова и ще ползвам платини, дето са директно потопени във водата, а не разни никелови сенозри, дет се слагат в сух джоб на тръбата...)