... След като IT специалиста Евгений направи системата за Мониторинг & Контрол, вече управлението става според
ТЕМПЕРАТУРАТА измерена в една от стаите.
Управление по температура е МНОГО по ефективно и точно. Системата за М & К снижи разхода на газ над 20 %,
поддържа температурата с точност от 0,5* С при което температурния комфорт се запази.
OK, давам ти пример, ти ми кажи как ще реагира системата: Имаш 2 стаи в които температурата е достигната, и 2 в които не е. Една от студените е тази, в която е сензора за температура.
В този случай помпата ще се опитва да достави максимум топлина, за да достигне заданието. Ако нямаш терморегулиращи глави на всеки радиатор, в другите стаи ще стане ненужно горещо. А по-страшното за мен е че в буферния съд ще връщаш огромно количество вода с температура от примерно 40 градуса. Тази вода ще се смесва с онази, която е загрята до 60+ градуса, и накрая ще имаш някаква с 50 градуса. Ще ти трябва още по-голям дебит, за да докараш топлинаа до стаите, което ще доведе до още по-голямо смесване на водата в буфера. И към края на деня (да не кажа още към обед, съдейки по графиките) свършваш с буферен съд, пълен с вода с температура около 35-40 градуса.
Ако имаш термоглави и следене на връщащата вода, то при затопляне на дадена стая термоглавата ще затвори, към буфера ще почне да се връща по-топла вода, което ще е сигнал за помпата да намали дебита. Намаления дебит ще позволи по-добро разслояване на топлата и студената вода в буфера, и ще ти остави за по-дълго време вода с температура 60 градуса в горната му част и вода с температура под 30 градуса в долната му част.
Естествено говоря наизуст - нямам никаква идея как точно работи системата, на какво ниво е поставен сензора за температура. Поне се надявам входовете и изходите за солара и бойлера да са на правилните места, както и ел. нагревателя.
Като правило всяка една помпа която работи с буферния съд трябва да е с минималния дебит, позволяващ тя да си върши работата. Всяко претакане на излишна вода води до смесване на водата и намаляване на капацитета на буфера, който можеш да ползваш.
Ако няма топло в солара - помпата не трябва да върти вода в него. Ако няма нужда от топло в някое помещение - другата помпа не трябва да върти повече вода от небоходимото за отопление на оставащите стаи.
П.С. Добре, а ако не ти трябва топло в стаята със сензора, но искаш да е топло в друга - тогава какво? Щото през деня искаш топло във всекидневната, а през нощта - в спалнята... как се оправя тогава системата с един сензор в една стая?