В пост #162 описах, как колекторите вкарват топлина в буферния съд.
Сега да видим как тази топлина се изважда от буфера и как се оползотворява от
домакинството.
Топлинната енергия произведена от Солара, се използва за парно отопление и Битова Топла
Вода (БТВ).Правя уточнение, в моето домакинство когато Т* на водата в буфера е под 45*С
смятаме, че е "студена" и НЕ СТАВА за къпане, тогава използваме Газ-бойлера.
Когато Т* на водата в буфера е под 35*С, смятаме, че е "студена" и включваме Газ-парно.
Когато Т* в буфера надхвърли 38*С контролерът на Слънчевото парно (диференциален
регулатор на ИНТИЕЛ гр. Поморие) подава напрежение към водната помпа за циркулация
на водата от буфера към радиаторите.Контролерът също включва-отваря ел. магнит. клапан който свързва топлия изход на буфера с топлия щтранг на парното в къщата.
Контролерът още включва-затваря ел. магнит. клапан който прекъсва връзката на буфера с
топлообменика на Газ-котела.
Водата от буфера задвижвана от помпата навлиза в радиаторите и ги изпълва с нагрята от
слънцето вода.Контролерът (дифер. регулатор) следи също и за Т* на водата в радиаторите или по-точно Т* на водата в изходния щтранг, "студения" щтранг на радиаторите.
Когато тази Т* стане 33*С, контролерът изключва помпата, изключва и двата ел.маг. клапана.
Това е движението на водата във вътрешния кръг или кръг буфер - радиатори.
Нагрели сме радиаторите със "слънчева" вода и се греем
Радиаторите постепенно изстиват, изстива и изходният щтранг.Колко ?
Зависи от настройката, обикновено 30*С.
Когато водата в радиаторите стане под 30*С контролерът включва помпата, включва двата маг. клапана и топлата вода от буфера постъпва към радиаторите, цикълът се повтаря . . .
При всеки цикъл когато нагрятата вода от буфера постъпва в радиаторите, от буфера се
изважда топлина и той изстива.Контролерът следи за Т* на буфера и когато Т* на буфера
стане 35*С контролерът забранява включване на помпата буфер - радиатори.
За да заработи отново помпата буфер - радиатори, трябва Т* в буфера да стане 38*С и тогава
контролерът разрешава включване на помпата.
Тук е мястото да кажа, че Соларът работи най-ефективно когато и двата кръга работят едновременно т.е. когато работи и кръгът колектори - буфер и буфер - радиатори.Тогава едновременно вкарваме топлина в буфера и изваждаме топлина от него.Соларът работи ефективно защото има голяма Т* разлика и добър топлообмен между серпентината на колекторите и водата в буфера.Обикновено Т* на колекторите е 65*С, а на водата в буфера 45*С или по-ниска.
Това е в общи линии работата на вътрешния кръг буфер - радиатори.
По този начин изваждаме топлина от буфера и я вкарваме в радиаторите т.е. в жилището.
Работата на вътрешния кръг за БТВ е по - проста, но за нея в следващия пост . . .