velko, не не може да подадеш още 15А напрежението е ниско доколкото си писал тук 44V, дори в момента това сечение е по малко от необходимото. При правия ток проблема е че пренасянето на разстояние изисква по голямо сечение на кабела за да няма загуби, ако си забелязал изводите на всичките ти панели са с 6мм2 сечение. При 200 ватов панел не може да ти загрее кабел 1мм2, но това не значи че нямаш загуби. Това се получава заради големия импеданс(вътрешно съпротивление) на панела, но когато свържеш повече панели в паралел този импеданс намалява и този кабел 1мм2 направо ще изгори. Сега важно е да знаеш когато тестваш и работиш с панели е че производителя дава две напрежения в характеристиките на панела, едното е при отворена верига, другото при максимална мощност. Напрежението при максимална мощност е много важно, при твоите панели е 36V, това означава че когато натовариш панела не трябва да спадаш под това напрежение(разбира се при максимално осветяване). Под това напрежение под товар вече имаш загуби в панела под формата на топлина, и поради тази причина са измислени MPPT алгоритмите за следене на точката на максимална мощност. Сега изобщо не си прави криви сметки че ще стане с по тънък кабел, мога да ти кажа само за сравнение при ДЕЦ на моя съсед кабела е 16мм2, 28метра като първата група от три панела е на 8 метра от инвертора, останалите 6 групи са на равни разстояния след нея. Всяка група дава 108V;5,9A; 645W, при това положение при консумация 3,8kW по продължително време последните 8 метра кабел до диспечера леко загряват.